国产理论视频在线观看,亚洲国产日韩在线成人蜜芽,亚洲精品国产v片在线观看,xl上司带翻译无马赛樱花

無錫點創科技公司專業生產和研發COD氨氮總磷總氮等在線水質分析儀【維修率低】
深圳市同奧科技有限公司
電話全國銷售熱線:400-086-0510
點創MACCOR實驗室測試設備
當前位置: 首頁 > 技術資料 > 水質在線監測儀安裝方案

水質在線監測儀安裝方案

文章出處:煜凡發表時間:2016-8-19 11:54:52 瀏覽數:
        公司安裝調試工程師在幫客戶現場調試在線分析儀表時發現,很多客戶在水質在線監測儀安裝調試前應該完成的管路鋪設銜接上存在很多問題,現就該情況我們給予一些建議與指導,希望就此能解決困擾客戶管路不會鋪設或鋪設不到位的情況。我們就以安裝codcr監測設備為例,注意事項如下:

一、泵和管路的布置
     
采樣點至儀器安裝處應預先安裝好水泵、穿線管、水樣進水管、出水管和溢流管。實際安裝布管時,應該備有4根管道,1根Φ32,1根Φ50(如需要安裝流量計、PH計等設備時,請根據要求預先鋪設好此類設備用線),2根Φ25,分別用于進水管、出水管、穿線管和溢流管。

COD在線監測儀安裝前管路鋪設安裝指導
    連接的管道應根據具體情況選用硬聚氯乙烯塑料、ABS工程塑料或鋼(在水質具酸堿性的地方不能金屬管材)、不繡鋼等材質的硬質管材。為了方便與儀器設備連接,建議管道最好采用硬質PVC管。

水泵分為潛水泵和污水泵。潛水泵安置的位置其水流應為層流態,所抽吸的水體應不呈氣溶膠狀(即水中含有大量氣泡),以免影響儀器測量結果。在潛水泵原有的濾網罩外部再裹一層不銹鋼過濾網,濾孔的直徑在1.0-2.0mm之間。預安裝好的管道應將各端口封好,以免顆粒雜物進入。若是使用污水泵,須在儀器外部加接相應功率的供電線路(如是三相采樣泵,需加裝交流接觸器),通過儀器后面板的污水泵控制回接口,控制交流接觸器的線圈來控制污水泵的開啟。污水泵應盡量浸沒在水里,外部用過濾網進行粗過濾,防止大的懸浮物和雜物堵塞采樣泵。


二、采樣接頭管路和調節閥
COD在線監測儀安裝前管路鋪設安裝指導
 安裝時,將水泵一半潛入水下,但不能直接放置在水底,水泵采用懸掛式固定,采用80目以上不銹鋼Y型過濾器與管路連接至儀器附近,同時在Y型過濾器前后安裝兩個調節閥。采樣接頭安裝點不高于儀器采樣管出口,保證儀器采樣管垂直向下插入流路管中5厘米,溢流管不得有任何一處水平高度高于采樣接頭高度,采樣接頭溢流管管路不超過1米,變徑為Φ32管路鏈接至采水點回流。

                   
                                                                                                               安裝完成后部分客戶現場案例圖
   
 
此安裝目的是取滿管水樣,避免空氣進入,安裝時壓力不可過大,避免爆管現象。管徑大小和調節閥可由用戶自己定奪采用,達到以上目的即可。
 
 
相關推薦水質在線分析儀廠家  
                    水質在線監測系統
聯系我們
  • 全國統一服務熱線
    400-086-0510
  • 企業郵箱
    251677379@qq.com
  • 無錫點創科技有限公司

    備案號:蘇ICP備09077621號
    ?2009-2023 無錫點創科技有限公司版權所有
    技術支持:無錫網站建設

    • 免費熱線:400-086-0510
    • 銷售熱線:13338101084
    • 郵 箱:251677379@qq.com
    • 地 址:無錫新吳區新泰路8號江蘇國際技術轉移中心B棟6F
    • 無錫點創科技有限公司